威纶通官方论坛

KT6070ih用modbus rtu 通讯控制两个变频器怎么做

[复制链接]
发表于 2014-7-31 17:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠  

   KT6070ih用modbus rtu 通讯控制两个变频器怎么做,分别读出两个变频器的电流,电压,频率。还有控制变频器的启动和停止,

一对一的地址好分配    但是两个以上就不知道怎么分了啊
发表于 2014-8-1 11:33:15 | 显示全部楼层
可以这么勾选 modbus设备  然后改变写一段宏指令  改变地址  循环读取

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
发表于 2014-8-1 11:34:59 | 显示全部楼层
回复 2# cao1fg

如果宏指令写的好的话  可以自己写一段  通用性强    哪里都可以用 outprot  和inport 指令
发表于 2014-8-1 17:38:01 | 显示全部楼层
选择modbus rtu 驱动,还需确认设备连接的接口类型,
如果选择RS232 只能是一对一连接,触摸屏支持连个RS232接口的话可以通过不同的COM口来实现。
如果选择RS485可以一主对多从(通过站号+地址来实现)地址定义,或者触摸屏支持同时连接两个RS485接口的话可以通过不同的COM口来实现。
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-5-16 04:53

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表