威纶通官方论坛

请教威纶触摸屏MT6070iH与欧姆龙温控表E5EZ的在线模似问题

[复制链接]
发表于 2014-6-30 14:38:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:主站,威纶触摸屏MT6070iH 通讯设置 端口 COM1  接口RS485 2W 频率9600  数据位 8位 校验Even 停止位1Bit
2:从站,欧姆龙温控仪表E4EZ通讯采用MODBUS RTU协议,仪表的设置参数和触摸屏保持一致
现要读取温控仪表上的显示值,读取温控表的显示值的MODBUS的地址(温控表上的地址)4字节 为0000  ,2字节为2000 ,用2字节做,指令帧的格式为
01  03  2000  0001  CRC    在威纶触摸屏软件中选择的PLC为Free protcol  (应用威纶触摸屏的OUTPORT与INPORT这2个指令只可选Free protocol的PLC不然编译出错),用宏指令编的程序如下
macro_command main()
char command[32], response[32]
short address, checksum
short read_no, return_value, read_data[1]
FILL (command[0],0,32)
FILL (response[0],0,32)
command[0]=0x1              
command[1]=0x3
address=2000
HIBYTE (address,command[2])
LOBYTE (address,command[3])
read_no=1
HIBYTE (read_no,command[4]
LOBYTE (read_no,command[5])
CRC (command[0],checksum,6)
LOBYTE (checksum,command[6])
HIBYTE (chrcksumm,command[7])
OUTPORT (command[0],”Free protocol”,8)
INPORT(response[0],”Free protocol”,7,return_value)
if(return_value>0 and response[1]==0x3)then
read_data[0]=response[4]+(response[3]<<8)
SetData(read_data[0],”Local HMI”,LW,0,1)
end if
end macro_command
在编译时,显示编译成功,在做在线模似是,温控表上显示的数字,不能在电脑上显示出来,(在与电脑通讯时用通讯转换器RS232/RS485 ,温控表采用2线传送。
请教各位师父们,我错在那里
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2025-5-13 14:52

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表