威纶通官方论坛

506TV触摸屏与DSP通讯问题

[复制链接]
发表于 2014-4-22 11:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
506TV触摸屏,MODBUS RTU,9600,1停止位,无校验,PLC站号1,等待时间3秒,设计一读取状态元件。硬件连接采用TXRX交换接法,触摸屏的PC232到DSP或PC机的串口。触摸屏运行可以正常发送MODBUS帧,DSP按要求返回响应帧(经测试正常),触摸屏无响应(PLC no response),改用串口助手返回响应帧依然无响应。麻烦分析一下可能的原因。谢谢。
 楼主| 发表于 2014-5-26 10:26:24 | 显示全部楼层
改用步科触摸屏,问题解决,可能是串口损坏。
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-5-15 19:16

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表