本帖最后由 bg3hax 于 2014-4-18 16:00 编辑
有1、2、3窗口。以2号窗口为例:在2号窗口设置2个“位状态设置元件”(设为不显示),1个属性取“打开窗口ON”,1个属性取“打开窗口OFF”,2个元件的写地址都是S7-200的M1.0,目的是打开2号窗口时,M1.0=“1",关闭2号窗口时,M1.0=”0“,这样,PLC就可以根据M1.0的值进行下一步的处理了。
问题是,事实上,程序在下载运行后,经过PLC的状态监控检测M1.0的值,发现M1.0的值并没有随2号窗口的开、闭而变化。为什么?
1、2、3号窗口的转换都是用功能键转换的。
此法如确实不能实现,那么,在EB8000中,如何设置窗口打开、关闭的标志位给M1.0? |