威纶通MT506与FX2N通讯问题

[复制链接]
发表于 2014-4-3 11:32:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
威纶通MT506与FX2N通讯不上,我照着威纶通手册上做了一根通讯电缆,照着手册设置了参数但通讯不上,显示“always responsed error Delay    ”请教大家!我是这样设置的

回复举报

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
发表于 2014-4-3 16:58:05 | 显示全部楼层
回复 1# 张林11


RS485 2W表示的是接线方式即两线制,也就是除GND外有两个信号线要接;
RS485 4W 表示的是接线方式即四线制,也就是RS422的方式,除GND外有四个信号线要接;
RS485 DEFAULT表示包括了上面RS485 2W/ RS485 4W的方式;
但是我们一般推荐按接线方式分开选择2W和4W,不建议使用RS485 DEFAULT。
所以建议您把通讯口类型选为“RS485 4W”试试。