威纶通官方论坛

TK6070IP与台达EH3通讯问题485

[复制链接]
发表于 2014-4-2 22:14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 luohainan 于 2014-4-2 22:17 编辑

115200下始终无法通讯,9600下虽然可以通讯但是写入点位不对,比如触控屏上的位元件是m10的,但是点击这个位元件的时候PLC中的m10没有动作,貌似其他地方的位元件有动到,始终找不到问题点在哪里


附件中有原始文件,找高手帮我找找问题在哪里?程序没有写完,只有部分手动的部分,其他无视即可.

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
发表于 2014-4-4 10:56:46 | 显示全部楼层
9600波特率通讯的时候不要去做通讯程序,按照默认设置通讯。

115200波特率通讯的时候只需要将00C6H写入D1120就可以了其他不要增加。
 楼主| 发表于 2014-4-4 19:23:25 | 显示全部楼层
写入点位不对的问题打电话问客服解决了,因为我有一个6070IK和一个6070IP的屏幕,编程的时候将两个型号都选择为6070ip了所以在用6070IK的时候写入点位会错误,但是115200仍然连接不上,我将H00C6写入D1120,然后将set m1120通讯保持,其他地方都没有动的.
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-5-15 21:16

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表