威纶通官方论坛

6070ih用485连接多个MODBUS从站,并用另一通讯口485做从站上传数据,如何设置!!

[复制链接]
发表于 2014-3-26 10:53:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
6070IH连接多个MODBUS从站,读取数据并显示在屏上,同时,将多路参数集中规划后通过另一通讯口用MODBUS从站上传,读取数据设备添加MODBUS RTU,数据地址是否用3x 1#001,3X2#001,设备的站地址选0还是其它,另一通讯口选MODBUS SERVER,上传数据的MODBUS数据地址如何定义???
发表于 2014-3-26 13:58:14 | 显示全部楼层
需要先将读取到的数据放到触摸屏本机地址中。

  当触摸屏作为一个MODBUS RTU从站时,在主站MODBUS SERVER中对其进行读写,地址对应关系如下:
  0X,1X的1~9999 —— LB0~9998
  如:0X0001=LB0                0X0002=LB1
  
  3X,4X的 1~9999 —— LW0~9998
  如:3X0001=LW0              3X0002=LW1
  
  3X,4X的 10000~65535 —— RW0~55535
  如:3X/4X 10000=RW0
      3X/4X 65535=RW55535
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-11-22 07:10

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表