我买了一个语音模块的设备,用Modbus通讯来控模块发音,这个模块地址设定11号功能码是6,他说明书上写的例子,触发第一段语音,
主机:0B 06 00 01 00 01 19 60
从机应答:0B 06 00 01 00 01 19 60
请问要是用触摸屏来控制的话,用0x、1x、3x、4x、5x、6x这里面的那个。
我今天用数值元件定义6X001.并赋予6X001值,比如01.可是模块没有反应,模块和触摸屏通讯不了,模块可以跟电脑通讯,电脑也可以控制模块发音。搞一天了,请问朋友们这个在触摸屏上面到底怎么定义地址?
发表于 2014-1-13 10:31:03 | 显示全部楼层
在MODBUS RTU的参数设置里面,PLC预设站号要设置为6.    地址使用6X  2 。