威纶通官方论坛

配方数据应用

[复制链接]
发表于 2013-12-6 18:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用松下30个的plc来控制两个轴,X/Y轴,位置点有400个,一个点要用到四个字(32位有符号双字)所以400个点位共用到400x4=1600个字的数据寄存器。客户有5个品种供选择,用weinview的触摸屏的配方功能,RW的地址一种就会1600个,五种会1600x5=9000个。用触发式传送方式每次更新PLC中的1600个字量的方式可行吗?如何写呀?
发表于 2013-12-7 10:38:25 | 显示全部楼层
用索引寄存器去修改RW地址编号。
用触发式资料传输元件传输数据。
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册