威纶通官方论坛

一屏多机通信

[复制链接]
发表于 2013-11-26 17:05:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一威纶通屏MT6100i,需要与2台三菱的PLC FX3U系列通讯,请问怎么实现?直接用PLC自带的通信口可以实现吗?
还是PLC需要加扩展模块FX2n—485BD吗?谢谢!
发表于 2013-11-26 18:39:39 | 显示全部楼层
其中一台要加通信模块
 楼主| 发表于 2013-11-26 20:21:10 | 显示全部楼层
回复 2# 阿东哥


    怎么实现呢?PLC自带的通信接口是RS422的。
发表于 2013-11-27 09:24:01 | 显示全部楼层
一台触摸屏里面选择RS 485 4W连接方式,PLC程序不用修改。
另外一台触摸屏程序里面选择FX 232/485BD ,根据你BD模块去设置参数,PLC程序里面要设置专用协议通讯参数。
 楼主| 发表于 2013-11-27 09:29:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 lzx5201 于 2013-11-27 09:30 编辑

回复 4# weinview


   哦,知道了,谢谢。
 楼主| 发表于 2013-11-27 10:19:38 | 显示全部楼层
回复 4# weinview


   一台触摸屏,通过触摸屏的一个通信端口,连接2台三菱的PLC,怎么设置呢。在触摸屏EB8000里面设置不能使用同一个COM口。
发表于 2013-11-29 10:05:54 | 显示全部楼层
应该可以用一个通信口同时与多个相同的PLC连接吧
发表于 2013-11-29 12:28:08 | 显示全部楼层
回复 6# lzx5201

需要给2台PLC都配485BD模块,通过站号的不同去通讯。
发表于 2021-1-5 17:55:34 | 显示全部楼层
weinview 发表于 2013-11-29 12:28
回复 6# lzx5201

需要给2台PLC都配485BD模块,通过站号的不同去通讯。

一直在浏览一屏多机相关帖子,我们现在的需求是一屏可能要对接5-7个三菱的PLC主机,如果给每个主机都加一个通信DB就可以的吗?
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册