威纶通官方论坛

mt6070ih与LS 120S通讯连接不上

[复制链接]
发表于 2013-11-26 09:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人使用MT6070IH与PLC  和一把广濑电钮枪通讯,都是232标准接口,使用各个接口和电钮枪都可以通讯上,在和PLC通讯时就报PLC NO RESPONSE   !!!!急
发表于 2013-11-26 10:36:12 | 显示全部楼层
PLC类型要选择LS MASTER-K CPU Direct,按默认设置。PLC那边确定下通讯参数和触摸屏中设置的一致。
 楼主| 发表于 2013-11-26 10:39:57 | 显示全部楼层
这个都是对的!我在前面有发的帖!就是您刚恢复的那个!您说的我全做了!问以前的老工程师说有可能是端口默认的问题?但更换默认COM1端口后依然是一样的!
 楼主| 发表于 2013-11-26 10:45:10 | 显示全部楼层

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
 楼主| 发表于 2013-11-26 11:08:33 | 显示全部楼层
通讯已经建立上了!  将波特率改为38400就OK了
发表于 2014-1-8 21:33:50 | 显示全部楼层
我也试过,也打电话问威伦公司人员,他们回答都是上面的结果,结果是不行,是不是真的 将波特率改为38400就OK了,建议威伦公司放上示例
发表于 2014-1-9 09:47:07 | 显示全部楼层
PLC类型要选择LS MASTER-K CPU Direct,按默认设置。PLC那边确定下通讯参数和触摸屏中设置的一致。
weinview 发表于 2013-11-26 10:36



你新建一个工程,默认设置就是38400的波特率。按上面步骤仔细操作,检查一下通讯参数。
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-12-5 02:59

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表