威纶通官方论坛

MT6056I怎么跟三菱FX0N通讯

[复制链接]
发表于 2013-11-16 23:24:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
MT6056I怎么跟三菱FX0N通讯,通讯不了  出现通讯错误  出现语文之母   请指教
发表于 2013-11-17 21:48:04 | 显示全部楼层
触摸屏型号不要选错。这些参数都是在系统参数设置里面设置的,PLC的参数你按默认的参数来,新建一个程序试试能不能整通讯。
再对比新程序修改下你程序的参数,如果参数也正确,检查下程序里面元件的地址是不是有问题。

接线方式是触摸屏的 1 2 3 4 5 脚分别对应PLC 的 4 7 1 2 3 脚。
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-5-19 16:25

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表