发表于 2013-11-2 11:40:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 hefeishe88 于 2013-11-2 11:41 编辑

端口:笔记本电脑有COM1,com2两个口,威纶通有com1 ,USb两口,三菱PLC有232模块以及自带编程通信口
连接情况:电脑COM1与与触摸屏USB口接,电脑COM2与PLC自带编程口接,PLC 232模块与触摸屏COM1连接
故障现象:连接端口全部链接的时候触摸屏与PLC通信正常,当电脑COM1或者com2两个口当中的一个 拔出来的时候,触摸屏与PLC连接失败,当两个口插回去的时候触摸屏与PLC通信正常,请问下各位 怎么回事?弄不明白什么问题,PLC与触摸屏的通信设置都是按照官方资料设置的。!!
(触摸屏为;威纶通 TK6070IH,PLC为三菱FX3U,232也是FX3u系列的)
发表于 2013-11-4 10:19:20 | 显示全部楼层
有可能是因为存在着电势差,将通讯线的地线接好。