威纶通官方论坛

TK6070IP与多台施耐德ATV12变频器通讯

[复制链接]
发表于 2013-10-26 15:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,请问TK6070IP如何实现与多台(3台以上)施耐德ATV12变频器通讯?
发表于 2013-10-27 23:01:47 | 显示全部楼层
MODBUS RTU协议与多站的仪器通信。
不同站的地址通过在前面加‘站号#’的形式去实现。
例如1号站变频器的4X 5 地址,地址一栏就写成  1#5、
例如2号站变频器的4X 5 地址,地址一栏就写成  2#5  依次类推
 楼主| 发表于 2013-10-29 21:30:08 | 显示全部楼层
灰常感谢版主的指导!现在还有个问题,与变频器通讯之后占用了COM1就不能和三菱FX1S通讯了,请问PLC用COM2或COM3怎么通讯呢,线怎么连?
发表于 2013-10-29 22:37:07 | 显示全部楼层
TK6070IP只有COM1 RS-232和COM2 RS485-2W/4W
 楼主| 发表于 2013-10-30 16:56:39 | 显示全部楼层
谢谢阿东哥,这个我了解,但是我已经用了COM2 485-2w来连变频器了,之前用COM 485-4W来连的FX1S自然就不能用了,请问能用COM1的232来连接触摸屏吗,能的话该怎么接线呢??懂的指导一下吧。。。拜托了
发表于 2013-10-30 23:01:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 阿东哥 于 2013-10-30 23:05 编辑

买个FX1N-232-BD试下
TK6070IH和三菱232BD模块的通信连接线为
触摸屏          PLC
  9--------------3
  6--------------2
  5--------------5
 楼主| 发表于 2013-10-31 08:49:51 | 显示全部楼层
不需要吧,PLC那422口还没用呢
发表于 2013-10-31 11:09:13 | 显示全部楼层
买个RS232转RS485转换器试下
发表于 2013-10-31 15:33:13 | 显示全部楼层
COM2口的RS485 2W和RS485 4W。
只能使用其中一个。
你需要给PLC配置一个232BD模块,通过232端口通讯。
或者买一个RS232转485转换器,用COM1 RS232和变频器通讯,空出COM2 RS485 4W和PLC通讯。
发表于 2014-1-2 21:11:11 | 显示全部楼层
可不可以用com2口的485连接变频器,用com1口的232连接一个232转422转换器再连接三菱fx2N?
发表于 2014-1-2 22:21:17 | 显示全部楼层
三菱编程口是RS485-4W的
发表于 2014-1-2 22:21:45 | 显示全部楼层
三菱编程口是RS485-4W的
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-12-5 02:47

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表