威纶通官方论坛

RS485通信问题

[复制链接]
发表于 2013-9-27 23:45:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
触摸屏为MT6100i, 设备为单片机.

在电脑上使用在线模拟 通过usb转rs232 + rs32转485与机器相连接,通信正常
而使用触摸屏与设备连接时, 则显示 PLC no response

工程配置如下
QQ截图20130927233915.jpg

硬件连接没有错误, 设备有收到触摸屏的请求,并给了响应数据
QQ图片20130927234128.jpg


请问如何解决或提供思路

谢谢
发表于 2013-9-28 22:53:41 | 显示全部楼层
通过你的代码不能判断出哪些是发送的哪些是返回的。
你确认一下触摸屏型号没有选错,还有接线没有错误,触摸屏的COM1 RS485 2W是1脚负  2脚正。
如果还是通讯不上设置一下通讯延时和ADC讯号延时这2个参数。
 楼主| 发表于 2013-9-29 09:25:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 yanyinzhong 于 2013-9-29 09:33 编辑

回复 2# weinview


      接线确定没错,设备是我做的

      昨天在RS485 A/B线各串接了一个100ohm电阻 可以和触摸屏正常通信
    而另外一个设备不行,用RS485转232与电脑通信可以,与触摸屏通信时 可以看到触摸屏请求的信息,也可以看到设备返回的信息,双方数据都是正常的

    想问下,触摸屏是不是对485的电平比较严格,对设备发出来的数据认为是错误的,
     之所以怀疑这个问题,是因用RS232转RS485时与电脑通信很正常,不管是串口调试助手还是EB8000在线仿真都可以通信

    该怎么查,能否提供思路
发表于 2013-10-22 15:59:53 | 显示全部楼层
我碰到的PLC no response情况,有这几种情况:1、plc-触摸屏之间的接线错误 2、PLC站号没有对应 3、com口没有选择对
发表于 2013-10-29 19:53:35 | 显示全部楼层
初步估计,接线的问题,我也自己做过232-485转接的。我忘了是把哪一个对调了一下的,我是看的屏说明书做的。
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-11-24 08:19

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表