威纶通官方论坛

MT6070iH与S7-224XP CN无法通讯

[复制链接]
发表于 2013-9-24 23:56:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.使用了S7-200驱动,按照COM1口与224 XP上PORT0口连接,连接线为1,2,5与8,3,5对接。设置为RS485 2W,波特率都设置为9600,端口为8个数据位,1个停止位,偶校验。系统未报PLC NO RESPONSE,但是数据单元及按钮等都没有显示,应该是没通讯上。在屏这边的通讯线未连接100欧的终端电阻。C01实例下装后仍然是这个状态。不知道怎么解决?
2.是否不支持 224XP CN系列?
3.要是连接不对,会有PLC NO RESPONSE提示,可现在的状况是不报PLC NO RESPONSE,但数据都没有显示,奇怪!!!
急等发货,请大家帮忙。
发表于 2013-9-25 10:02:56 | 显示全部楼层
触摸屏使用的哪个com口,公头还是母座,PLC驱动里边的通讯延时和ACK号设置为多少,是默认的5和30吗?有没有尝试过建立空程序试过?
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-11-23 21:02

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表