威纶通官方论坛

MT6070iH和台达 DVP SA2 485通讯连不上

[复制链接]
发表于 2013-9-7 19:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
232通讯是正常的  485方式死活连不上
现在的接线方式是  COM1&COM3那个端口通过九针头,将针脚1和2引出来,接到SA2 PLC的COM2,针脚1接-,针脚2接+,
触摸屏软件里COM1 COM3的RS485 2W和4W方式都试过,还是没有用。
请教。。急~
 楼主| 发表于 2013-9-7 19:30:01 | 显示全部楼层
串口设置是默认的 9600 7 E 1 ,SA2通讯COM2用这个串口设置可以上下载,不知道啥原因
 楼主| 发表于 2013-9-9 12:46:27 | 显示全部楼层
有人在吗?帮帮忙
发表于 2013-9-11 10:18:55 | 显示全部楼层
在台达的PLC程序中,需要对对应的寄存器赋值去设置485端口的通讯参数。
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-11-23 22:24

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表