小弟工程遇一难题,现有2台MT8104XH,和一个单片机,需要用RS485 2W将他们连接起来,用Modbus RTU协议通讯,单片机作为从站,要求两个屏都能控制单片机,不知该如何设置两台触摸屏?多谢各位大侠了。
发表于 2013-9-3 11:33:33 | 显示全部楼层
2台触摸屏使用主从模式去通讯。
参考EB8000使用手册的
21.3 控制连接在其它HMI上的PLC… …………………………………………………… 428
或者
第二十八章 使用串口实现一机多屏功能(主从模式)… ……………………………… 492
 楼主| 发表于 2013-9-3 12:46:30 | 显示全部楼层
我马上去试试。谢啦!