威纶通官方论坛

MT6070i与三菱变频器modbus rtu通讯

[复制链接]
发表于 2013-7-22 09:24:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
MT6070i与三菱变频器modbus rtu通讯实现的具体步骤说明?
 楼主| 发表于 2013-7-22 09:43:17 | 显示全部楼层
6X
4X



0X读变频器地址时这些是什么意思?
发表于 2013-7-22 12:16:26 | 显示全部楼层
可以去网站下载中心通讯示例里面下载和三菱D700变频器通讯的案例程序。
发表于 2013-7-30 17:15:21 | 显示全部楼层
MODBUS 功能码

地址类型        读/写      功能码              备注
0X              读/写     01/05      系统内部/外部输出节点
1X              只读      02           系统内部/外部输入节点
3X              只读      04           模拟输入数据寄存器
4X              读/写     03/10      数据寄存器(可写多个寄存器数据)
5X              读/写     03/10      数据寄存器(读双字高低字反)
6X              读/写     03/06      数据寄存器(写单个        寄存器数据)



不同地址类型在读取或者写入数据时使用不同的MODBUS 功能码。
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-11-22 07:07

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表