威纶通官方论坛

TK6070IK与西门子S7-200通讯时为什么通讯数据采集很慢

[复制链接]
发表于 2013-5-20 21:33:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一台机,在人机上显示模拟量扭矩,在PLC上监视发现扭矩数据正常,人机上显示很慢,这是怎么回事呢?为什么人机的系统参数要延时5mms呢
发表于 2013-5-21 09:35:46 | 显示全部楼层
试下将通讯波特率提高到187.5K的速率。
 楼主| 发表于 2013-5-21 19:44:17 | 显示全部楼层
s7-200的速率也要设成187.5K吗,会不会造成电脑写程式时和PLC通讯不上呢
发表于 2013-5-21 22:52:01 | 显示全部楼层
都要设置为187.5K。PPI编程电缆支持下载程序是187.5K的速率。
 楼主| 发表于 2013-5-23 18:27:47 | 显示全部楼层
谢谢,已经好了