威纶通官方论坛

信捷PLC XC2-32R-E与TK6070通讯问题解决

[复制链接]
发表于 2013-5-14 15:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过两天的调试过程,终于成功是触摸屏与PLC 通讯,失败了无数次,最后仔细研读说明书,才发现通讯线的连接有问题,要自己从新连接。不知道市场是否有现成的通讯线,我是自己做的线。
我使用的是信捷PLC的BD扩展板上的458通讯接口,通过线连接A,B与触摸屏的DB9的2、1,即说明书上的data+、和data-。然后再在两个产品的串口通讯中设置成同样的参数。成功完成。
PLC程序:ld m0      out y0
触摸屏的地址参数选择:MO      0X  1      
                                 Y0       0X   18433
 楼主| 发表于 2013-5-14 15:11:50 | 显示全部楼层
因为是实验通讯有没有问题,所以做了最简单的输入输出控制功能。
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-11-22 13:33

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表