威纶通官方论坛

TK6070ih与单片机通信时的PLC类型选择要如何设定?

[复制链接]
发表于 2013-4-18 23:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大神,我现在做的课题是TK6070ih与单片机进行通信,那我的系统参数该如何确定?? 在系统参数的设备列表中,“PLC”类型要如何选择?
    1、有“free protocol”类型,选中这个类型是不是说我可以使用自己的协议来进行通信?
    2、有“MODBUS RTU”类型,选中这个类型是不是说我可以使用MODBUS协议的RTU模式来与单片机进行通信?
    3、在进行这些类型选择时,发现有些类型是有加括号备注的(比如“MODBUS RTU(adjustable)”、“MODBUS RTU(0x/1x Range Adjustable)”),请问选择这些类型,具体会有什么差别??
    我最最关心的是,我希望使TK6070ih和PIC16F887通过MODBUS协议的RTU模式进行通信。请问大神,让你来编程时,你们会怎样设定系统参数????
    (最好有附图片说明)
     先谢谢各位了!!!
发表于 2013-4-19 09:16:15 | 显示全部楼层
如果是支持MODBUS协议的话,直接选择MODBUS RTU驱动即可,具体可以参考官网中的单片机通讯示例。
 楼主| 发表于 2013-4-20 08:26:52 | 显示全部楼层
回复 2# aligashiya


    PIC16F887是支持MODBUS通信协议的,但在我这个课题进行时,我觉得最好是可以用自己设定的一个通信协议来进行通信。
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-11-22 03:21

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表