OMRON CJ2M CPU35与MT8070IH的通讯设置

[复制链接]
发表于 2013-4-9 09:35:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
OMRON CJ2M CPU35与MT8070IH的通讯设置 ,谢谢 一直连不上
发表于 2013-4-10 09:53:07 | 显示全部楼层
plc类型选择OMRON CJ/CS/CP,接口类型选择RS-232,触摸屏和PLC的通讯参数必须设置一致。
PLC要选择HOSTLINK模式,通讯参数与触摸屏一致。
接线参考下图
截图02.jpg