威纶通官方论坛

读取PLC反应慢,如何解决

[复制链接]
发表于 2012-10-26 10:05:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样设置。再用程序读触屏的LW450。。再判位置值。再读相应PLC内容。。
结束。。慢。有时按三、四次无法取得PLC数据。。有时又一次就能取值。。望解决。特急

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
发表于 2012-10-26 11:25:31 | 显示全部楼层
看着好像没什么问题,可能是你的触摸屏与PLC通信有超时现象导致运行慢
 楼主| 发表于 2012-10-26 11:42:33 | 显示全部楼层
PLC定没超时。因为我在各小段都放了WDT上去。D8000也写到1000了。。超时PLC是没法运行的。
 楼主| 发表于 2012-10-26 11:44:45 | 显示全部楼层
[img][/img]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
发表于 2012-10-26 16:20:30 | 显示全部楼层
你所有的临时变量改成全局变量试试看
 楼主| 发表于 2012-10-26 18:53:35 | 显示全部楼层
解决了。是这触屏的问题。。触屏更新变量的速度比自身触发的宏更慢。。所以我在宏内读500次LW变量。就有百分百的一按就能取PLC的值了。。PLC只读一次就行了。
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-5-4 13:18

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表