威纶通官方论坛

报警声音次数可控设置

[复制链接]
发表于 2012-9-25 12:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:自由控制报警声音次数
解决方案:
1、 实现报警声音“Beep”次数可人为控制的报警,需要通过 报警通知+PLC控制+宏指令 来实现
2、“报警声音次数可控原理:使用报警通知位,在PLC控制中触发宏指令;宏指令中通过for-next循环调取报警次数达到可控状态”。
3 、报警时通过报警通知触发的宏指令如下:

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
发表于 2012-12-6 18:23:53 | 显示全部楼层
不错,学习了
发表于 2013-6-17 21:58:17 | 显示全部楼层
看不懂,触摸屏那里有宏指令?请指教,谢谢!
发表于 2013-6-18 19:44:50 | 显示全部楼层
楼主不错,学习了。
发表于 2013-6-29 15:14:11 | 显示全部楼层
收下了
不错
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-5-17 16:10

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表