威纶通官方论坛

连接AB的1769串口通讯

[复制链接]
发表于 2012-8-16 14:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:MT607IH连接AB的1769(串口),选用Allen-Bradley CompactLogix – Free Tag Names驱动,未能通讯
解决思路:
   1、查看PLC连接手册,确认通讯参数的设置。
   2、远程协助。
      
         
在PLC中定义标签的时候只能定义在controller tag 里面,定义在program tag 中的标签不能通讯。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
发表于 2014-2-5 13:09:38 | 显示全部楼层
学习学习                                                  。
发表于 2015-1-19 12:09:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-5-5 11:00

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表