问题描述:MT607IH连接AB的1769(串口),选用Allen-Bradley CompactLogix – Free Tag Names驱动,未能通讯
解决思路:
   1、查看PLC连接手册,确认通讯参数的设置。
   2、远程协助。
      
         
在PLC中定义标签的时候只能定义在controller tag 里面,定义在program tag 中的标签不能通讯。