威纶通官方论坛

与台达PLC通讯问题

  [复制链接]
发表于 2012-8-16 10:06:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:
触摸屏和台达的ES系列PLC通讯,始终无法通讯。
解决思路:
1、检查通讯参数,检查通讯线,均正常;
2、重新制作简单程序,下载到触摸屏中测试通讯,测试结果是和台达ES 系列PLC通讯正常;
3、检查客户触摸屏程序,发现客户程序通讯参数都一致,然后将客户程序通过窗口复制,复制到另外一个工程中,下载到触摸中测试,通讯正常;
4、检查客户程序,仔细对照,发现客户程序中工程档案保护,如下图所示
5、将上图的启用钩去掉,然后重新编译下载到触摸屏中,通讯测试,通讯正常;

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
发表于 2012-11-16 23:32:52 | 显示全部楼层
是不能设密码吗?
发表于 2012-11-17 17:28:28 | 显示全部楼层
按照weinview 的说法,台达PLC设密码会影响与他们触摸屏的通信
发表于 2012-11-18 23:01:21 | 显示全部楼层
按照weinview 的说法,台达PLC设密码会影响与他们触摸屏的通信
2002hnpan 发表于 2012-11-17 17:28

我用的就是台达ES系列的PLC,plc设置密码不影响跟威伦MT6070IH的通讯
发表于 2012-12-6 13:56:38 | 显示全部楼层
工程档案保护密码与plc设置密码是无关的;
发表于 2012-12-6 13:56:43 | 显示全部楼层
工程档案保护密码与plc设置密码是无关的;
发表于 2013-6-1 21:31:17 | 显示全部楼层
这个 有点牵强了……
 楼主| 发表于 2013-6-2 21:41:30 | 显示全部楼层
这里的密码不是PLC程序密码。
这个是在触摸屏系统参数设置中设置的工程档案保护密码。
该密码的用法:你要事先做一个程序,在LW9046~LW9047中设置一个工程档案密码。然后下载你的机器程序并勾选上使用工程档案密码,然后设置该密码,只有程序中的密码与预先在寄存器中设置的密码一致,该程序才能正常通讯。
发表于 2013-6-10 16:10:33 | 显示全部楼层
路过学习了。。
发表于 2013-6-17 15:16:59 | 显示全部楼层
相当于,通讯暗号……
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-5-20 00:35

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表