威纶通官方论坛

MT6070iH与科威PLC通讯实验

[复制链接]
发表于 2012-7-30 14:15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验流程:
1.实验器材:科威LP—16M16R/T1 PLC,威纶通MT6070iH触摸屏各一台,通讯线一根
2.科威PLC座上、通讯线阵脚定义如下图(RS232通讯协议)

PLC座上针脚:2—发送端   ; 3—接收端 ; 5—信号端
3.科威PLC系仿三菱FX系列PLC,但通讯协议为RS232。PLC编程可以直接使用三菱PLC编程软件,PLC型号建议选择FX2N型号。编程线与通讯线均为RS232直连线。
4.测试使用EB8000软件为V450版本,驱动选择三菱FX2N,参数设置如下图
注:与科威PLC通讯波特率只能为9600。

通讯线做法与通讯参数如上设置好后,测试通讯。位、字地址均可正常的进行操作、读取与写入。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
发表于 2013-4-16 21:38:14 | 显示全部楼层
新手上路,请多关照!
发表于 2013-10-19 04:16:15 | 显示全部楼层
xuexi kankan
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-11-24 21:10

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表