威纶通官方论坛

506L同时控制OMRON的CP1H和CP1L?

[复制链接]
发表于 2011-2-12 16:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
     使用506L控制两台PLC:OMRON的CP1H和CP1L,PLC采用Host Link连接方式,并分别设置单元号为0,1,采用485通讯口,通讯参数设置一致:
    1、HMI的设置中采用扩展地址,人机站号为0,PLC站号是否需要设置为1?
    2、由于之前是HMI和PLC是1:1控制,所有的地址都没有加站号,现在再加进一个PLC,可不可以在1:2的控制中只在新加的PLC的地址前面加站号?
     该方案是否可行?
发表于 2011-2-14 21:32:15 | 显示全部楼层
可以;协议必须是Host Link的协议LC的区分主要通过站号来区分.