威纶通官方论坛

一屏多机通讯速度?

[复制链接]
发表于 2011-2-12 16:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
用一台人机连两台PLC(PLC A和PLC B),两种方式通讯。
1.人机COM1用485方式连PLC A   人机COM3用485方式连PLC B,
2.人机COM1用485方式分别连PLC A和PLC B,两台PLC通过设不同的站号来区分,通讯。
两种方法哪种速度更快。
有些什么优点、缺点?

发表于 2011-2-14 21:32:15 | 显示全部楼层
如果可以, 分成两个COM port较好

如果是使用同一个COM port, 有时候需在等待完成对第一台PLC的命令后, 才会执行对第二台PLC的命令, 这样对两台PLC2的命令会互相影响, 例如第一台2第一次发生断线的情形时, 需等到timeout后, 才会继续执行对第二台PLC的命令
发表于 2011-2-14 21:32:15 | 显示全部楼层
MT510TV4W右下角按了没反应是什么问题?请高手给我发到邮箱,在此表示谢谢!
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-12-23 23:28

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表