威纶通官方论坛

RS485接线问题

[复制链接]
发表于 2011-2-12 16:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明书上描述的PC[RS-232]&LC[RS-485]口,485的定义为4线,Rx-,Rx+,Tx-,Tx+。
而我的设备上使用的是2线方式,T/R- , T/R+
在PC上用在线模拟方式,通过232-485转换器连接到PLC通讯正常
下载到屏后,该怎样与PLC连接呢
搜索论坛时看到一个帖子回复说1号针脚接"t/r -", 2号接"t/r+“,按这种方式接线后PLC通讯灯不亮,提示PLC NO RESPONCE
屏的型号为MT506MV 5WV
发表于 2011-2-14 21:32:15 | 显示全部楼层
不知道你的PLC是什么牌子,什么型号,什么端口协议呢。如果是485的,那应该连接屏后面的PC[RS-232]&LC[RS-485]口和PLC端口就好了,再就是触摸屏的编程软件中的系统参数设置一定要正确。
 楼主| 发表于 2011-2-14 21:32:15 | 显示全部楼层
已经搞定了,协议是MODBUS RTU,系统参数应该是RS485 2W
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-12-23 19:35

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表