威纶通官方论坛

松下FP-X0 L60MR与TK6070IH的485通讯设定,求指点

[复制链接]
发表于 2011-12-31 12:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手指点
我用TK6070IH的屏与松下FP-X0 L60MR(带RS232通讯口和485通讯口)连接,想用PLC的485通讯口与触摸屏相连,RS232口用来监控。现在有一个问题:
如果用RS232口将屏与PLC相连,能正常能讯,但换做PLC的485口以后,就不能正常通讯。用485通讯时,我这样设定的:用9孔的母头的端子1和端子2,分别接入松下FP-X0 485口的—和+,在屏的[系统参数设置] 本机PLC的设置中选择[RS485 2W] ,COM口的设定是:COM2(9600,O,8,1),在PLC的COM设置中也做了相对应的设置,但就是连不上,恳求版主或高手指点,先谢谢。

恳请您能把方案发到邮箱:tiager@163.com,谢谢。
发表于 2012-1-31 10:24:50 | 显示全部楼层
你改成com1  ,com1才有485接口。
发表于 2014-7-3 10:28:49 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题,具体要怎么解决
发表于 2014-8-2 22:32:40 | 显示全部楼层
请问你走RS232通讯,屏跟PLC的通讯参数怎么设置,通讯线怎么接线,我现在走RS232通讯通讯不上,谢谢
发表于 2020-4-27 17:40:20 | 显示全部楼层
搞定了没?我也遇到同样的问题
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-11-23 16:13

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表