威纶通官方论坛

MT6070i与FX1n通讯,D8140无法显示问题

  [复制链接]
发表于 2011-7-16 15:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:
某客户用Mov指令把D8140的值赋值到D40里,然后用数值显示组件显示,发现显示的值是0;
问题解答:
因D8140是特殊寄存器,记录脉冲数,D寄存器在我们屏范围是0——7999,改用SD可正确显示
发表于 2013-10-19 04:22:14 | 显示全部楼层
xuexiliao,xiexie
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-5-17 19:54

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表