威纶通官方论坛

S7-300与6000系列一机多屏通讯问题

[复制链接]
发表于 2011-7-16 15:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:
S7-300与6000系列一机多屏通讯问题
解决思路:
因s7-300 MPI是支持MPI通讯协议,并且波特率是187.5K,用MT6000的屏做一机多屏时主从屏之间的通讯速率无法达到187.5K,故6000系列不可与s7-300做一机两屏通讯。建议客户用MT8000系列通过以太网通讯,可实现与s7-300一机多屏通讯。
发表于 2011-10-6 23:00:30 | 显示全部楼层
说得不错,有收获,顶一下
发表于 2012-3-7 11:17:21 | 显示全部楼层
s7-300 MPI是支持MPI通讯协议mtm8100I通迅电缆制做方法.
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-5-18 04:27

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表