威纶通官方论坛

穿透通讯的问题

  [复制链接]
发表于 2011-7-16 15:00:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:
客户穿透通讯不成功

解决思路:
1、检查客户做的通信线没有发现错误。
2、在触摸屏程序上添加一个mosbus server的设备,做两数值输入地址分别为LW 9901、9902。将程序下载到触摸屏上,分别输入1、2,三菱软件上不能够通信。
3、后来检查三菱的软件上的波特率为115.2K,触摸屏与PLC通信为38.4K。将软件上的波特率改为38.4K后可以通信。
做穿透的时候这样设置

添加一个modbus server 的设备,通信参数与PLC的一致,画面上放两个数值输入,LW 9901和9902下载到触摸屏上,然后分别输入1和2即可穿透,或者做2个多状态设定原件,一个往LW9901里面写入常数1,另外一个写入常数2,两个原件叠加在一起成一个开启穿透的按钮,在做两按钮分别往两个地址里面写入关闭穿透。这样可以简化穿透通信的设置

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
发表于 2011-9-28 20:59:55 | 显示全部楼层
非常酷哦,不顶对不起良心
发表于 2012-3-2 16:12:15 | 显示全部楼层
这个穿透我用过还不错
发表于 2012-3-2 21:34:36 | 显示全部楼层
新手学习了!
发表于 2012-4-2 21:30:42 | 显示全部楼层
新手学习了,谢谢
发表于 2012-4-20 22:08:30 | 显示全部楼层
新手学习,请问高手MT6070I与台达伺服的通信地址如何写
发表于 2012-4-23 09:47:48 | 显示全部楼层
回复 6# 彭长城


    这个需要根据伺服的说明书来写,说明书上的地址转换成10进制再加一。
发表于 2012-7-28 14:35:30 | 显示全部楼层
这个还要不要做专门的穿透线??
 楼主| 发表于 2012-10-9 12:14:19 | 显示全部楼层
需要做专门的穿透线。
发表于 2012-10-26 21:30:17 | 显示全部楼层
可在EB8000的Project manager界面上点击“穿透通信”按钮设置通信的参数,点击“开始穿透”就可以了。这个方法受软件所选机型限制,机型选项比较少,是按系列分的,所以里面的com1、com2的通信方式com232和comrs485 4w/2w,受限制,没办法,只能通过LW9901、9902来设置
发表于 2012-11-22 14:32:29 | 显示全部楼层
好贴一定要顶一下。
发表于 2012-12-12 16:20:13 | 显示全部楼层
谢谢!!
很有用
发表于 2012-12-19 09:48:33 | 显示全部楼层
不错啊^学习了…………
发表于 2013-5-28 06:52:21 | 显示全部楼层
学习了有空试一下
发表于 2013-7-9 23:07:46 | 显示全部楼层
学习了!!
发表于 2013-10-21 13:16:06 | 显示全部楼层
学习。。。。。。。。。
发表于 2014-1-20 16:36:27 | 显示全部楼层
新手学习了,谢谢楼主
发表于 2014-6-8 08:53:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 rgbest 于 2014-6-8 10:09 编辑
问题:
客户穿透通讯不成功

解决思路:
1、检查客户做的通信线没有发现错误。
2、在触摸屏程序上添加一 ...
weinview 发表于 2011-7-16 15:00


请教版主:1、菜鸟在触摸屏上设置的数值输入,lw9901/lw9902/lw9903 寄存器均输不进数值
     2、多状态设置在属性内均写入了相应的1、2、2,但在屏幕显示时,总是显示为空白,也无法更改
     出现以上两种现象,是我在什么地方没做对、还是DVP-EH2要用另外的方法?
发表于 2014-6-11 23:04:15 | 显示全部楼层
新手学习了!顶!
发表于 2014-7-14 11:21:22 | 显示全部楼层
支持一下,多谢分享!
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-12-12 21:11

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表