威纶通官方论坛

MT6070与三菱QJ71通讯异常问题

[复制链接]
发表于 2011-7-16 14:39:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:
MT6070连接QJ71,开机自动出现报警,报警信息频繁刷新,所有PLC地址显示*****。
解决思路:
1、检查PLC地址数据是否频繁变化----监控PLC地址数据无变化。
2、检查通讯线---发现通讯线连接错误,HMI端与PLC端连接线刚好接反。
3、重新连接通讯线、设置通讯参数,连接调试,数据频繁变化现象解除。但IO显示有些出入,更改PLC整段地址间隔为0,IO显示正常。
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-11-22 08:19

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表