威纶通官方论坛

和台达plc及变频器通讯干扰问题

[复制链接]
发表于 2011-7-16 13:55:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:
通讯架构:HMI——台达PLC——台达变频器。当启动变频器时HMI与PLC通讯时断时续,变频器停止,通讯正常,确认为通讯干扰。

解决思路:
1、将通讯线和动力电缆隔开;
2、在通讯线的两端都增加一个磁环;
3、现场发现客户的电气设备全部都没有接地,也没有信号地。使用通信隔离器测试;在HMI与PLC之间加上RS485隔离中继器,正常通讯。
发表于 2012-9-7 15:32:23 | 显示全部楼层
把变频器载波频率调制最低可以有效地降低干扰
发表于 2012-11-16 23:29:37 | 显示全部楼层
要是能一个一个的试,试出到底是哪个干扰就好了
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-5-21 11:04

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表