问题描述:某客户反映之前水表测试正常的程序,但是到现场后数值显示为***或者是特别大的数值,和实际值大小有差异

解题思路:
1、客户使用在线模拟测试,测试显示正常。
2、客户将10台程序改成1台测试,还是在线模拟正常,和屏通讯显示为**。
3、客户在程序开始加purge指令,清除串口数据。测试结果是数值有时显示正常,有时显示***
4、 后发现有一台水表的485 通讯线的“+,-”焊在一起,导致所有水表显示的数据不正常,后将焊线修改后,所有水表显示正常。