威纶通官方论坛

RW区域断电不保持问题

[复制链接]
发表于 2011-7-16 12:22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述: 某客户MT6056i程序使用触发式资料传输,将PLC的800多个数据传送到屏的RW-A的地址中,出现断电数据保持不了的现象;

解决方法:
1、根据用户描述的现象判断,出现这样问题的情况为数据还未传送完全,就将放置触发式资料传输按钮的窗口切换了,造成数据未保存;
2、把触发式资料传输元件放在公共窗口上,改用位控制的方式进行触发后即可正确保存数据;
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-5-3 05:18

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表