威纶通官方论坛

MT6100I与ORMON CP1H PLC通讯问题分享

[复制链接]
发表于 2011-7-16 12:20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:
某客户使用MT6100I的触摸屏与ORMON CP1H PLC无法正常通讯
解决思路:
1、使用编程电缆在线模拟,以确定通讯参数的设定,但是在线模拟无法正常通讯。
2、检查PLC端通讯参数的设置,客户确定触摸屏端的通讯参数和PLC 端的通讯参数相同。
3、将PLC的运行模式改为监控模式,仍无法正常通讯。
4、后确定是由于PLC端的第四个拨码开关设定错误,改设为OFF正常通讯。
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-5-3 09:53

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表