问题描述:某客户使用触摸屏和千野仪表无法建立通讯。
解决思路:
1、先检查仪表参数设置,发现仪表中通讯参数在每次设定完之后,需要按下Enter键才能将参数设置正确
2、参数设置完后通过Modbus协议用触摸屏和千野仪表通讯,按照千野仪表厂家说明,触摸屏地址和仪表地址相差一位测试通讯,无法正常通讯。
3、查看相关说明,发现地址相差一位后正好对应的仪表地址不存在,更换触摸屏地址之后,重新测试通讯,通讯正常。