问题描述:某客户使用MT6100I与松下FP0以及3台变频器通讯,通讯后经常会弹出“PLC no response”提示,一段时间就会死机,客户确认已经与FP0通讯上,可以正常显示变频器数据。
解题思路:
1.由于已经建立正常通讯,依然弹出“PLC no response”,怀疑是其变频器造成的影响,建议其新建程序测试正常,不会弹出“PLC no response”提示。
2.建议客户查看其地址是否超出范围,客户确认没有超出范围。
3. 查看客户程序其事件登陆有些地址为?,如下图:
4. 由于此程序是由另外一PLC改过来的,所以事件登陆的地址忘了改,更改后,程序运行正常。 |