威纶通官方论坛

触摸屏与LS K120s通讯问题

  [复制链接]
发表于 2011-7-16 12:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:某客户使用TK6070ih和LS的K120S PLC无法进行通讯,通讯线重新制作后也无法正常通讯。

解决思路:
1、 用LS的编程软件对PLC进行监控,测试PLC以及通讯线是否正常,测试正常;
2、  将PLC编程软件关闭,用EB8000软件在线监控,依旧无法通讯,检查通讯参数,发现触摸屏和PLC的通讯波特率为115200,已经超出正常的通讯允许的速度,改为19200后,通讯正常;
3、  然后再用TK6070的触摸屏测试,通讯成功;
4、  再把通讯波特率改到115200依旧无法通讯,确认问题解决。
发表于 2011-12-22 16:11:42 | 显示全部楼层
回复 1# weinview


    前辈:我现在用的也是LS k120s的PLC,结果请问一下你的通讯口是什么接线方式的?九针中也是235的吗?
发表于 2011-12-22 16:13:06 | 显示全部楼层
回复 2# wzh2533


    而且是23调过来的么?谢谢前辈啦!
发表于 2011-12-25 20:01:06 | 显示全部楼层
232是可以直接连接上去的,你用的是什么型号的触摸屏?
不同型号的触摸屏接线也不一样!
发表于 2011-12-29 10:38:48 | 显示全部楼层
回复 4# mogoo


    mt6070ih,PLC是LS k120s的,现在知道了,通讯是485,接线是1 2,因PLC没有通讯接地,两线就可以了
发表于 2011-12-30 10:37:59 | 显示全部楼层
与LS的PLC通信一般都是用232通信的,485的用的比较少。
发表于 2012-3-1 01:16:59 | 显示全部楼层
我使用TK6070ih和LS的K120S PLC
38400,n,8,1 ok
发表于 2012-4-22 11:18:47 | 显示全部楼层
我用k120s,试了很久,com1,com3,RS485都试过,没成功,但选k300s,com1,RS232,38400,n,8,1就成功了。我有个打印机问题请教各位,迅普打印机怎么接到com3?1--+5v,2--RXD,3--TXD,4--CTS,5--GND。谢谢!
发表于 2012-4-23 09:45:08 | 显示全部楼层
HMI             打印机
7Txd            2
8Rxd             3
5Gnd          5
发表于 2012-5-8 23:22:07 | 显示全部楼层
我也用k120s,选k300s,com3,RS232,38400,n,8,1,PLC2,3,5,HMI7,8,5。迅普打印机接到com1,1--+5v不接,2--2,3--3,4--8,5--5。成功!但打印效果比出租车的差好多,不知为什么?
发表于 2012-5-15 12:13:22 | 显示全部楼层
可以调整背景颜色看看
发表于 2015-1-22 10:01:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-11-24 08:18

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表