威纶通官方论坛

远程备份事件记录不成功问题

[复制链接]
发表于 2011-7-16 11:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:某客户建立事件远程备份时,使用旧程序成功,新建一个程序不成功。
解决思路:检查EB8000系统参数配置和EasyPrinter配置正确。
发现新建程序中,事件登录没有选择保存位置,即只在内存中存在报警记录,故HMI或U盘中没有可以备份的历史记录,此程序无法备份。
               将“事件登录”选择保存位置即可。