求:CMT2129X 连接S7-1215 的例程

[复制链接]
发表于 前天 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
CMT2129X 按要求导入S7-1215的标签,导入M500.0和M500.1及DB 的三个整数,在使用位位变量及整数后,使用过的标签颜色变红,为什么
发表于 前天 17:27 | 显示全部楼层
您好
系统会将使用过的标签置红色显示,这是正常现象。
 楼主| 发表于 昨天 08:39 | 显示全部楼层
weinview 发表于 2026-7-13 17:27
您好
系统会将使用过的标签置红色显示,这是正常现象。

电脑,PLC S7-1215,HMI CX2129X通过网关相连,电脑和PLC通过TIA 软件正常读取在线操作没有问题。电脑和HMI 通过EPPRO 软件也没有问题,但是HMI 和PLC 不能通讯,HMI 显示设备未连接。在HMI 上选择与PLC 通过绝对地址相连,未勾选优化数据块,勾选UPD,导入标签都正常,网络地址都在同一网段,但是HMI 和PLC 不能通讯,求解
发表于 昨天 11:05 | 显示全部楼层
您好
建立在ip设置正确的情况下
1.UDP不要勾选;2.PLC端,连接机制下的“允许来自远程对象的PUT/GET”通信访问,打钩。
 楼主| 发表于 昨天 16:58 | 显示全部楼层
weinview 发表于 2026-7-14 11:05
您好
建立在ip设置正确的情况下
1.UDP不要勾选;2.PLC端,连接机制下的“允许来自远程对象的PUT/GET”通信 ...

谢谢!已经联通了