威纶通官方论坛

限制

[复制链接]
发表于 2024-3-14 21:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:当我用排程中的时间限制,常数来实现把目标位lb0接通,如果我启动时间更新后,开始时间到,lb0接通,但忘记开启启动结束功能,当结束时间到后,目标位lb0就一直接通,这种情况怎样关闭lb0,另外,排程中的限制功能有何作用,怎样使用,谢谢!
发表于 2024-3-15 12:17:42 | 显示全部楼层
请教:当我用排程中的时间限制,常数来实现把目标位lb0接通,如果我启动时间更新后,开始时间到,lb0接通,但忘记开启启动结束功能,当结束时间到后,目标位lb0就一直接通,这种情况怎样关闭lb0

          您好,其实您提的这个需求,我不是百分百理解了,加以我自己的揣摩,给出几个方向您看看:
1.如果编程前,提前考虑到了忘记开启启动结束功能,基本还是可以避免忘记设置的,因为开始和结束是在一个设置页面的;
2.在1的情况下,如果还是担心有忘记的可能,自己可以做一个给这个位复位的按钮;
3.如果是已经编好程序的情况下,一般这个位是PLC的位可能大些,可以考虑PLC端复位。
排程中的限制功能有何作用,怎样使用

作用见附图。
use.png
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

回复帖子

Archiver|小黑屋|威纶通官网 ( 粤ICP备06054553号 )

GMT+8, 2024-11-27 11:25

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表