 楼主| 发表于 2023-12-6 12:53:23 | 显示全部楼层
趋势图,后三个(温度)无法显示。但有数据。求求了
发表于 2023-12-6 13:55:52 | 显示全部楼层
您好
根据您描述的现象  后三个(温度)有数据,说明通讯正常,数据有给过来;
但是显示不了,截图中并未看出问题。
建议排查一下趋势图》通道下的后三条通道的上下限情况。
 楼主| 发表于 2023-12-6 14:44:35 | 显示全部楼层
通道显示我用的是W100(100.01 100.02 100.03 100.04 100.05 100.06 100.07 )为ON时显示,这个是否正确;我前五个上下限值为{1~4通道(-100~-50),5通道(-150~50)6通道(0~100)7通道(0~1000)8通道(0~100)},大神求解
 楼主| 发表于 2023-12-6 14:47:01 | 显示全部楼层
(LW_Bit100.00/LW_Bit100.01/LW_Bit100.02/LW_Bit100.03/LW_Bit100.04/LW_Bit100.05/LW_Bit100.06/LW_Bit100.07)
发表于 2023-12-6 15:16:07 | 显示全部楼层
如果通道上下限没有问题
又启用了通道显示功能,那开启显示的位,是否满足条件了
 楼主| 发表于 2023-12-6 18:15:45 | 显示全部楼层
是否上下限位都要改成负数到正数?我的八个通道都是有符号的16位,我改一下限位统一。离线模拟都有显示。明天上机测试一下。万分感谢。