发表于 2023-11-4 10:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,TK8072IP连接三菱FX5S自带以太网口通讯不上,PLC设备型号选择也没有FX5S,试过选FX5U也不行,不知哪位有没有用过FX5S,烦请告知,不胜感谢
发表于 2023-11-6 09:11:47 | 显示全部楼层
您好
FX5S的底层协议和FX5U一样,所以当下在我们这边就选择FX5U驱动,参数设置参考一下连接手册。

device_282_connection_guide.pdf

262 KB, 下载次数: 61