威纶通官方论坛

三个触摸屏通过网口互联 +设备(PLC)(网...

[复制链接]
发表于 2023-3-1 15:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何置设使MT8102IQ触摸屏(A)与MT8102IQ触摸屏(B)与MT8102IQ触摸屏(C)通过网口和设备(PLC)(网口)实现一机三屏,
请大神指点一下
发表于 2023-3-1 16:55:24 | 显示全部楼层
您好
可以加个交换机连接
三台屏和PLC的IP在一个网域,不重复
 楼主| 发表于 2023-3-1 20:03:47 | 显示全部楼层
那是要三个屏设置远端吗?
发表于 2023-3-2 08:34:50 | 显示全部楼层
不用,三个都设置本机。
 楼主| 发表于 2023-3-2 09:58:24 | 显示全部楼层
这样设置对吗?
20230302_095257.jpg
发表于 2023-3-2 10:50:49 | 显示全部楼层
不正确;每台屏都添加一个本机PLC。
发表于 2023-3-2 14:40:55 | 显示全部楼层
IP地址和端口号不能重复就行啦
发表于 2023-3-2 15:44:09 | 显示全部楼层
对的,IP地址一定要区分(在一个网域,不重复)
端口号是否区分看PLC端要求